春暖花开 2012-04-22 15:29:11 | 山东省 土建算量GCL2013 | 645查看 5回答
暗柱模版的计算
钢筋抽样里已绘制暗柱。算量时,把钢筋导入算量,请问,我还需要把暗柱重新定义成框架柱么?如果不该,是否会影响模版的计算?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋抽样里已绘制暗柱。算量时,把钢筋导入算量,这时不要导入暗柱,不能把暗柱重新定义成框架柱,在钢筋中有暗柱的地方需要画剪力墙,有暗柱的地方没有画剪力墙,那么导入图形时需要在有暗柱的地方补画剪力墙。
2012-04-26 09:11:33
-
暗柱是砼墙,不必导入图形算量,墙砼量代替暗柱
2012-04-22 15:38:14
-
暗柱是砼墙,不必导入图形算量。 暗柱部分的模板含在剪力墙里了。
2012-04-22 15:35:48
-
把钢筋算量导入图形算量以后,暗柱自动识别在墙内,不需要重新定义柱子。 暗柱的工程量包含在墙体内
2012-04-23 09:03:31
-
暗柱模板已包含在剪力墙内,如有单独的暗柱,应删除后修改成剪力墙
2012-04-23 18:59:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看