请多指教。 2012-04-23 13:32:16 | 江苏省 土建 | 518查看 5回答
你好 请问天棚在3.6米以内 天棚做法只是 批两遍腻子
你好 请问天棚在3.6米以内 天棚做法只是 批两遍腻子 那这个能算脚手架吗? 该算什么脚手架 套什么定额
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳天棚在3.6米以内 天棚做法只是 批两遍腻子 这个正常情况下是不再 计算脚手架的了;
2012-04-23 13:42:11
-
天棚在3.6米以内 天棚做法只是 批两遍腻子 这个能算脚手架的。 该算什么脚手架 应该套满堂脚手架子目
2012-04-23 13:46:36
-
参照这一条执行:8、室内天棚面层净高3.60m以内的钉天棚、钉间壁的脚手架与其抹灰的脚手架合并计算一次脚手架,套用3.60m以内的抹灰脚手架。单独天棚抹灰计算一次脚手架,按满堂脚架相应项目乘以0.1系数。 按满堂脚手架相应项目乘以0.10
2012-04-23 14:24:44
-
不用计算脚手架项目,已包括在综合脚手架费用中。
2012-04-23 13:42:11
-
江苏省定额站关于定额解答(2009年下):天棚不抹灰只批腻子时可计取抹灰脚手架。按涂料的相关规定执行。
2012-04-23 14:51:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看