• 约束边缘构件问题

    千赢官网首页登录入口钢筋里面剪力墙的钢筋都是伸到暗柱里边,那么像约束边缘构件加强部分有箍筋的,还用不用算箍筋的长度,11g101里边,水平筋是和约束边缘构件加强区的箍筋是搭接的。到底该怎样算这部分钢筋?如图

    剪力墙

    问题补充:加强区那个封闭箍筋还用不用计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    千赢官网首页登录入口钢筋里面剪力墙的钢筋都是伸到暗柱里边,那么像约束边缘构件加强部分有箍筋的,还用不用算箍筋的长度,11g101里边,水平筋是和约束边缘构件加强区的箍筋是搭接的。到底该怎样算这部分钢筋?如图 回复:一个暗柱一个暗柱的计算,在单构件中输入 1、我是想问,那根封闭箍筋还用不用再其他钢筋里面输入?:要输入 2、从钢筋三维里看,墙的钢筋都是伸到暗柱里边的,而11g101里边的水平筋好像没到暗柱里边,只是与约束边缘构件有个连接或者直接伸到暗柱边。:水平筋伸到暗柱里,长度是墙长-2*保护层 3、那这个箍筋到底要怎样处理?:在其他钢筋中输入

    2012-04-23 13:46:10 

  • 千赢官网首页登录入口钢筋里面剪力墙的钢筋都是伸到暗柱里边,那么像约束边缘构件加强部分有箍筋的,还用不用算箍筋的长度,11g101里边,水平筋是和约束边缘构件加强区的箍筋是搭接的。到底该怎样算这部分钢筋?如图 剪力墙 水平筋 不是跟 箍筋搭接,约束边缘构件加强区的箍筋和水平分布筋 照设

    2012-04-23 13:53:42 

  • 定义参数化一字形暗柱2图形,分别按图纸要求输入钢筋信息,加强区封闭箍筋在其他箍筋框里输入

    2012-04-23 14:12:10 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!