砂の岚 2012-04-23 13:36:31 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1110查看 3回答
约束边缘构件问题
千赢官网首页登录入口钢筋里面剪力墙的钢筋都是伸到暗柱里边,那么像约束边缘构件加强部分有箍筋的,还用不用算箍筋的长度,11g101里边,水平筋是和约束边缘构件加强区的箍筋是搭接的。到底该怎样算这部分钢筋?如图问题补充:加强区那个封闭箍筋还用不用计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳千赢官网首页登录入口钢筋里面剪力墙的钢筋都是伸到暗柱里边,那么像约束边缘构件加强部分有箍筋的,还用不用算箍筋的长度,11g101里边,水平筋是和约束边缘构件加强区的箍筋是搭接的。到底该怎样算这部分钢筋?如图 回复:一个暗柱一个暗柱的计算,在单构件中输入 1、我是想问,那根封闭箍筋还用不用再其他钢筋里面输入?:要输入 2、从钢筋三维里看,墙的钢筋都是伸到暗柱里边的,而11g101里边的水平筋好像没到暗柱里边,只是与约束边缘构件有个连接或者直接伸到暗柱边。:水平筋伸到暗柱里,长度是墙长-2*保护层 3、那这个箍筋到底要怎样处理?:在其他钢筋中输入
2012-04-23 13:46:10
-
千赢官网首页登录入口钢筋里面剪力墙的钢筋都是伸到暗柱里边,那么像约束边缘构件加强部分有箍筋的,还用不用算箍筋的长度,11g101里边,水平筋是和约束边缘构件加强区的箍筋是搭接的。到底该怎样算这部分钢筋?如图 剪力墙 水平筋 不是跟 箍筋搭接,约束边缘构件加强区的箍筋和水平分布筋 照设
2012-04-23 13:53:42
-
定义参数化一字形暗柱2图形,分别按图纸要求输入钢筋信息,加强区封闭箍筋在其他箍筋框里输入
2012-04-23 14:12:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看