spring2012 2012-04-23 17:41:29 | 北京市 安装 | 603查看 1回答
空调系统设备套子目
1、制冷量大于30KW的多联体室外机怎么套子目,人材机均需调整吗? 2、空调冷媒管做氮气冲洗,套什么子目,应如何换? 3、冷媒液管与气管外缠的胶带套玻璃丝布还是防火塑料布?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.制冷量大于30KW的多联体室外机可以套北京01定额中多联空调室外机制冷量为10—30KW,再适当乘以系数,增加的人工和辅材费用。设备价格按实际的输入。 2.空调冷媒管做氮气冲洗,按管道不同管径套用北京2001定额中低压管道气压试验相应定额子目,材料价格填氮气价格。 3.冷媒液管与气管外缠的胶带套玻璃丝布还是防火塑料布,这个要看你的设计是怎么要求的。
2012-04-25 10:31:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看