• 钢筋软件中剪力墙垂直钢筋计算的根数不对

    墙净长2400,垂直筋为C12-200,手工计算垂直筋根数应为26根,而GGJ2009软件计算的结果为18根,软件是怎么计算的?

    问题补充:各位同行,请你们也自己测试一下,手工与软件计算比较一下。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只要你绘图正确,软件不应该计算出错,你在检查墙的属性还是其他原因

    2012-04-24 08:51:21 

  • 汇总计算后,在编辑钢筋里面修改一下即可。

    2012-04-23 18:24:43 

  • 你是不是在定义时输入 C12@300,你打开属性检查一下。

    2012-04-23 19:17:35 

  • 在编辑钢筋中 不是有个根数么 你把他拉开点 点击就能看见他的计算公式

    2012-04-23 18:19:38 

  • 11G101-1图集剪力墙的第一根钢筋起始距离是S(一个间距),如果图纸设计是2排钢筋且墙两端都有柱子,钢筋的根数应该是:2.4/0.2-1=11根*2排=22根, 你看看在计算设置中你怎么设置起始距离的。

    2012-04-23 18:53:49 

  • 经过测试,墙长2400mm,根数为26根,见截图,并不是您说的18根。

    直筋

    2012-04-24 14:16:05 

  • 你是不是在定义时输入 C12@300,你打开属性检查一下。你如果输入不错.软件是不会错的.你可放心