lansegtl 2012-05-03 14:51:45 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 564查看 8回答
连梁侧面纵筋
图纸上标注的是侧面纵筋是2C12@200,但是软件中只能输入c12-200,请教一下这个问题怎样处理呢?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以输入2C12,不这么输入的话,输入判断不到侧筋的根数。
2012-05-03 17:38:40
-
只要输入c12-200,软件会把两面的侧面钢筋都算进去的
2012-05-03 18:02:48
-
2C12@200代表的是两侧钢筋c12@200。
2012-05-03 18:11:52
-
图纸上标注的是侧面纵筋是2C12@200,但是软件中只能输入c12-200,请教一下这个问题怎样处理呢?.你输入c12-200.是对的.
2012-05-04 09:27:59
-
在软件上输入c12-200就可以了,
2012-05-03 14:53:53
-
2C12@200其实有点含糊,其实只能输入C12@200比较合适,或者2C12
2012-05-03 21:19:25
-
咨询设计院,该标注表述不明
2012-05-03 22:38:38
-
2C12@200标注方式不规范,侧面钢筋应该是G或N,即:G2B12或N2B12表示构造筋或抗扭筋每侧2根二级钢12的。或者标注层B12@200, 软件根据梁的高度和间距计算出每侧几根。
2012-05-04 08:45:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看