砂の岚 2012-05-03 18:27:20 | 河北省 其他专业 | 2299查看 6回答
没有地下室的剪力墙结构用不用做防水?
没有地下室的剪力墙结构用不用做防水? 基础剪力墙部分是按一层的剪力墙延续下来的,基础是筏板的。像这种的没有防水吧?做了防水估计也没什么用。是不是只在首层地面那考虑防水?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有地下室的剪力墙结构用不用做防水? 基础剪力墙部分是按一层的剪力墙延续下来的,基础是筏板的。像这种的没有防水吧?做了防水估计也没什么用。是不是只在首层地面那考虑防水? 主要看你们当地设计指标等综合因素问题 具体看设计要求 如果所处的环境比较潮湿 肯定也是需要设置防水层的
2012-05-03 21:23:05
-
看图纸和规范要求。
2012-05-03 18:37:31
-
没有地下室的剪力墙是不需要做防水的,、 在首层注意在墙体部位防潮层的施工,在做地面的时候也要注意一下防水的
2012-05-03 18:59:45
-
埋入地下的剪力墙也应做防水处理。
2012-05-04 16:10:08
-
一般来说不需要,但需要结合图纸及规范要求执行
2012-05-07 16:50:44
-
这个你可以看一下你的做法表及墙身详图,据图来确定
2012-05-04 07:59:51
-
剪力墙结构中 地下室做放水 一般穿墙螺杆的间距是多少? 中间带止水片的螺杆一根的加工费是多少? 在做放水前,用电焊把螺杆焊掉,在用砂浆补眼。这些费用怎么计算???
-
本工程是剪力墙结构的,而且地下室有两层,请问制图顺序是怎样的?
本工程是剪力墙结构的,而且地下室有两层,我已经把地上钢筋部分制出来了,请问地下室制图顺序是怎样的?比如底板、剪力墙、地下室顶板、暗柱、梁等
-
3层地下室的剪力墙结构,图纸说在底板面300mm以上嵌止水条,那么在负2层、负1层顶板处的施工缝要布
3层地下室的剪力墙结构,图纸说在底板面300mm以上嵌止水条,那么在负2层、负1层顶板处的施工缝要布吗?有什么关于这方面的规范要求吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看