xt****@163.com 2012-05-03 23:20:07 | 山东省 其他专业 | 4758查看 3回答
上部通长筋是怎样经过支座的?下部呢?(有图解释就好了)
1、上部通长筋是怎样经过支座的?下部呢?(有图解释就好了) 2、101图集说的下部钢筋全部伸入支座是一跨一跨的支座处锚固吗? 3、梁下部纵筋支座处标注的钢筋是不是不属于贯通筋?不通长?问题补充:梁中间支座钢筋锚固的话是怎么锚固? 中间支座左右的钢筋都伸入支座锚固还是直接一段钢筋穿过中间支座延伸到中间支座左右各一段距离?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、上部通长筋是能直接通过支座就直接通过,不能通过,在连接区连接;下部通长筋也是是能直接通过支座就直接通过,不能通过,在连接区连接; 2、101图集说的下部钢筋如果每一跨钢筋不一样,没有通长筋,是全部伸入支座是一跨一跨的支座处MAX(La、0.5Hc+5d),端支座为弯折15d; 3、梁下部原位标注的都不属于贯通筋,不通; 4、可以看06G901-1《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》,千赢官网首页登录入口钢筋软件也可以看钢筋三维,很方便;
2012-05-04 01:44:32
-
1、上部通长筋是直通过支座的。 2、下部通长筋也是直接通过,原位标注的下部筋是单跨锚入支座。
2012-05-04 07:21:36
-
梁中(包括板)的纵筋在支座处原则上是能通则通。 图纸所给出的示意是为了更好地区分每个跨中的配筋(截面)的不同,还有就是在纵筋长度(原材)不够时,允许在支座范围或者支座筋的做法。 图集中的图示是我们便于理解的方式,但是还有文字来叙述的,就是钢筋可以贯通支座。
2012-05-04 09:06:37
-
在梁的标注中,有一项是梁的上部钢筋中“左支座筋”“右支座筋”,分别是什么?还有梁的下部钢筋中“通长筋”,“下部钢筋”分别是指什么?他们有什么区别?
-
梁的原位标注中,跨中钢筋就是指上部通长筋吗? 怎么有时候软件自动把支座筋默认在梁的下方,这时跨中筋是指的下部钢筋还是上部筋?而应该是上部筋的位置标注上显示是下部筋,具体怎么操作请高手指点.
-
如果两跨梁相邻,左跨的右支座筋标注了。那么右跨的左支座筋还要标注上,还是空着就行。原位标注上部钢筋填了,还填上部通常筋吗,下部通长筋在集中标注里有了,在原位标注上还标吗?
-
一个小工程,砖混结构,墙的交点有构造柱,非框架梁,梁座落在构造柱上,多跨。有支座负筋。上部钢筋通长。 一旦在原位标注注上支座负筋,通常筋就会被打断,支座负筋和上部通常筋不同直径。 请教大家是怎么回事?
-
梁下部纵筋是怎样从第一跨到第n跨的? 既然梁下部纵筋能从第一跨到第n跨那为什么不属于通长筋?有锚固的情况?问题补充:到底是怎样的?每个人观点不一样啊
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看