jialijiao 2012-05-04 09:41:42 | 河北省 其他专业 | 7493查看 2回答
母线排TMY3*40*4+2*30*4计算工程量是分开计算的 套定额怎么套呢
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳所提到的TMY-3(40*4)+2(30*4)所表示的是三相五线制的低压铜母线供电。即A、B、C三相火线采用40mm宽、4mm厚的铜排;零线(中性线)和接地保护线(PE线)采用30mm宽、4mm厚的铜排。 工程量计算时:分别按照不同规格计算。 1、3根40*4铜排长度之和(即单根长度*3); 2、2根30*4铜排长度之和(即单根长度*2)。 应该套‘带形铜母线安装’的‘截面积360mm2以下’的定额子目。并据实计入定额备注的主要材料:母线、金具的主材名称、型号规格及单价。
2012-05-04 10:44:04
-
TMY3*40*4为铜母线4根40*4的,计算时以单相长度(既1根的长度)再乘以4就是总量,2*30*4的计算方法相同。只有封闭式插接母线才是只算单长就得出工程量。
2012-05-04 10:35:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看