xt****@163.com 2012-05-05 09:15:57 | 山东省 其他专业 | 1456查看 7回答
梁下部纵筋是怎样从第一跨到第n跨的?
梁下部纵筋是怎样从第一跨到第n跨的? 既然梁下部纵筋能从第一跨到第n跨那为什么不属于通长筋?有锚固的情况?问题补充:到底是怎样的?每个人观点不一样啊
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁底部纵筋受力最大的范围是跨中1/3范围内,因此只能在支座1/3范围内焊接或在支座处锚固,现市场钢筋定尺长度一般是9m(也有12m的),因此如果相邻两跨大于9m的话,就得在支座处锚固(梁端部弯锚,中间直锚),如果相邻两跨不大于9m且钢筋相同(定尺钢筋满足锚固的情况下),实际施工中是不断开的。
2012-05-05 17:39:48
-
梁下部纵筋在集中标注中属于通长筋。图集中的节点截断是考虑钢筋长度如何施工给的合理节点。
2012-05-05 15:15:37
-
下部钢筋在支座处截断,由对边伸过一个锚固长度,参考03G101-1第54页节点
2012-05-05 09:25:21
-
梁下部纵筋是怎样从第一跨到第n跨的? 既然梁下部纵筋能从第一跨到第n跨那为什么不属于通长筋?有锚固的情况? 回复:平法规则,如果梁下部为全跨相同时,采用B22;B25分号表示。如多跨有部分跨下部钢筋不同,不同跨设计人员有原位标注,输入时按原位标注。如有几跨下部钢筋相同时,在软件计算设置中可以设置遇支座连续通过或遇支座断开。见截图 施工翻样时软件最优化合理下料是连续通过。实际施工手工翻样是根据跨度大小来确定是在支座处锚固还是连续通过。见翻样软件截图
2012-05-05 09:42:24
-
梁下部纵筋是一跨一锚的,在支座处伸过一个锚固长度。
2012-05-05 09:42:26
-
下部钢筋都是按跨计算的,它会在支座处锚固,一般不需要搭接,在支座处断开,肯定不是贯通筋。
2012-05-05 09:47:02
-
我们知道钢筋的长度买的是9米的,为节约钢材,对于大跨度的应在支座ln/4处焊接,小跨的可在支座处搭接。
2012-05-05 09:47:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看