楚云飞 2012-05-05 23:12:50 | 河南省 其他专业 | 1391查看 2回答
剪力墙中,拉筋布置的一个问题。。。
图纸要求,水平钢筋间距150,垂直钢筋间距100,拉筋间距300(梅花型布置)。 在施工中我们是按第一种布置的,下边有图片,这样可以保证水平垂直方向的间距都是300,但是它并不是梅花型的。 监理要求我们按第二种施工,下边也有图片,如果按照他要求的这样可以保证是梅花形布置,垂直方向间距是300,但是水平方向间距却是400,不符合图纸要求! 大家争执不下,所以想问一下大家是怎么施工的,最好上传依张图片加文字说明。。。谢谢了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这两种方法都是不对的,应该是水平方向按300、垂直方向按150布置。看截图,这样布置后的上下左右的间距不大于300就行了。 侧边不是还有两个吗?上下的间距不是按最远计算的,是按相连的计算。
2012-05-06 06:19:51
-
已采纳第一种方式你的图片应改成了水平间距450了。 你在拉筋位置输入300*300,选择为梅花布置就好了。(水平间隔两根纵筋,垂直间隔3根纵筋一排)
2012-05-06 06:37:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看