bjn 2012-05-08 09:04:15 | 河北省 安装 | 2601查看 3回答
请问:室内消防栓箱内都应套哪项定额
请问:室内消防栓箱内都应套哪项定额问题补充:箱内有两条水龙带,一个水枪,消防按钮和指示灯,消防水泵接合器,指的是哪,怎么套定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箱内有两条水龙带,一个水枪,消防按钮和指示灯,消防水泵接合器,指的是哪,怎么套定额 箱内有两条水龙带,一个水枪套消火栓安装子目 消防水泵接合器、消防按钮和指示灯套第七册
2012-05-08 19:28:41
-
消防按钮和指示灯,消防水泵接合器有单独的定额,其余的含在消火栓箱内了
2012-05-08 11:47:04
-
消防按钮、指示灯、消防水泵接合器需单独计算并套相应定额子目;两条水龙带及水枪已包括在消防箱价格内。
2012-05-08 09:27:09