25****@qq.com 2012-05-08 09:58:16 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1532查看 4回答
板底附加筋问题
您好,如图所示,这几块板受力筋都为,双层双向配c8@150的筋,那么请问图上有显示,板底附加XY方向的c8@150的钢筋,这个是什么意思呢?? 谢谢~
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个应该是板的负弯筋
2012-05-08 10:01:05
-
这个用负筋定义,和通常筋同时存在的,两者应该是错开布置的。
2012-05-08 10:11:57
-
顾名思义这几种都是附加筋,图中c8@150(附加底筋)在布置完底板钢筋后在布置一遍,也就是布置完后底板钢筋间距为75,图中标注1100的短筋按板负筋定义绘制到图形中,也就是和板面筋隔一布一。
2012-05-08 10:14:56
-
你好 目前软件不会自动识别间距为75,也没有这么强大的功能 如果你再按负筋再布置一遍,布置会范围会提示重复 板底附加筋也是可以用负筋定义,但是建议在单构件中输入,因为板底附加筋长度和个数很好确定 你在补充提问理解很多对,板底附加筋是隔一布一,你算出量,现场工人会根据图纸要求隔一布一的放置
2012-05-08 10:35:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看