ha****@163.com 2012-05-08 15:48:26 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1190查看 5回答
基础梁支座钢筋问题
按照04G101-4图集基础主梁下部支座非贯通筋长度计算是自柱中线向跨内延伸至1/3位置,而在千赢官网首页登录入口钢筋软件中的计算结果是按照支座向跨内延伸至1/3,如果遇到支座不是在柱子中心算的钢筋就与图集不符,请问是否能够更改设置。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
04G101-3图集第28页没有细说柱子偏轴时如何处理 如果楼主在柱子偏轴时还是想按照柱中线向跨内延伸至1/3位置,那么在画梁时就从柱子的中心线开始画基础梁就可以了。
2012-05-14 15:52:23
-
按设计修改是可以的
2012-05-08 15:52:52
-
软件应该正确,图集要求基础梁下部支座非贯通筋是柱与柱内径距离的1/3,软件也是这样设置计算的,应该与图集相符
2012-05-08 16:27:01
-
软件应该正确,图集要求基础梁下部支座非贯通筋是柱与柱内径距离的1/3,软件也是这样设置计算的.如果你不信就手工出算一下是不是一样
2012-05-08 17:12:23
-
软件是默认的03G和11G。
2012-05-08 16:26:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看