超高费怎样记取
请教一下:我在一个38层楼做室内空调安装工程,层高3.5米。请问在这种情况下用GBQ4.0安装取费里面计不计取超高费?注:是室内工程。问题补充:我做室内安装,不管是室内外超过XX米都可以取超高费的? 另外具体在GBQ里面怎么取?请问怎么在软件里面写?请教!
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
超高费不记取,通风工程操作面超过6米才记取超高费,相反你的工程可以记取高层建筑增加费。在工具栏点“安装费用来”选择
2012-05-10 11:33:23
-
在一个38层楼做室内空调安装工程,层高3.5米。在这种情况下用GBQ4.0安装取费里面是不不计取超高费的,注:是室内工程。
2012-05-09 17:24:38
-
只可以计取高层建筑超高费
2012-05-09 20:35:51
-
38层楼做室内空调安装工程,层高3.5米。在这种情况下用GBQ4.0安装取费里面不计取工程超高增加费,这部分费用是操作物高度离地5m以上才能计取。应该计取高层建筑增加费,这部分费用是指建筑物高度在6层或20m以上时计取。
2012-05-10 05:29:32
-
看2001定额 通风空调专业工程量计算规则 1、在某一层安装空调时,操作面高度距楼地面的距离超过6米,超过部分的人工工日乘以系数1.15 2、你所在的楼层超过25米,那需计算高层建筑超高费(以人工费作为基数)。 3、以上两个条件满足一个就计算一个,两个都满足就都计算
2012-05-10 12:57:19
-
超高费怎样记取? 不计取费用
2012-05-10 16:34:43
-
1.如果你是采用北京2001定额计价的话,可以计取高层建筑超高费(人工降效)38层乘以3.5米已经超过80米以上,就按80米以上的档次计算超高费,手工计算,用总人工费乘以8%即可,软件计算选择80米以上的通风空调定额,软件会自动计算出超高费的。 2.单层操作高度增加费,不能计取,北京2001定额通风空调工程是按层高6米编制的,你此工程层高只有3.5米,所以不能计取。
2012-05-09 17:54:40
-
我在一个38层楼做室内空调安装工程,层高3.5米。请问在这种情况下用GBQ4.0安装取费里面计不计取超高费?注:是室内工程。可以计取超高增加费。
2012-05-09 17:28:45