小丑鱼 2012-05-09 17:40:31 | 北京市 安装 | 1293查看 2回答
关于电缆清单项套定额
我想问一下,清单中的电缆没有预留吧,我做定额时是不是还要加上预留部分。还有五芯电缆的整个子目要乘以1.3吧。 电缆接头怎么计算个数和套定额呢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳清单中的工程量都没有计入预留量,定额要计入,五芯电缆要乘以系数1.3,电缆与配电箱、设备连接处要计电缆头,电缆头可以套用定额2-695
2012-05-09 17:58:08
-
清单中的工程量都没有计入预留量,定额要计入,五芯电缆要加上预留量后乘以系数1.3 电缆接头要按图纸计算
2012-05-09 20:34:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看