• 楼板查看钢筋量,没有显示

    识别好楼板钢筋后,汇总计算查看钢筋量时,钢筋量统计表没有显示钢筋编号和钢筋量
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板上只有马凳筋 如果你想看受力筋或者负筋的话 那么就应该在板受力筋或负筋的界面上进行查看

    2012-05-11 08:28:13 

  • 你没有定义好,重定义一下

    2012-05-10 23:27:33 

  • 楼板钢筋在识别完成后,如果你对楼板进行了分割、开洞等编辑后,钢筋就需要重新布置,否则钢筋信息都归于零。

    2012-05-10 23:30:39 

  • 主要看你要查看什么量。如果你选择的是板构件 那么只能看到马镫筋(在你设置了马凳筋信息的情况下),如果你想看板的底筋或者面筋,你的去受力筋的界面查看钢筋量。如果你切割板还将切割的板删除那么钢筋也随着被删除了

    2012-05-11 01:28:55 

  • 你没有设置马蹬筋,肯定查看楼板钢筋量是0.你要查看受力筋的钢筋量就要选择受力筋查看。

    2012-05-11 08:50:20 