CC的歌 2012-05-11 12:37:18 | 四川省 安装算量GQI | 2249查看 42回答
应急照明灯墙壁上可以不按双控开关吗?
回路WE1为应急照明线路,其系统为ZR-BV4*2.5 ,但是整个平面图中有几个回路,其中有几个回路就全部按了照明灯,没按开关,这种是不是由配电柜来控制回路的灯呢?然而在下图中的照明线路中,有的应急灯却连了一个双控开关,但图中有感觉是中间那3盏灯不受双控开关的控制,主要平面的线路标注的根数少了。 因为应急灯是设计距离地面高度2.5米,设计要求低于2.4米的高度才加一根PE线,那是不是这应急灯都不用接PE线呢?感觉如果加了PE线,平面图上所标注的根数有点少。问题补充:4根线确实有从低压室出来的火线还有就是应急用的电池带的火线,还有一根零线,还有PE保护线,应急灯上面是没有PE线的,但安全出入要接一根火线,零线,PE线,双控开关就是在出入门口边设置的,用来控制灯的,进2根火线,出一根,平常就是低压出来的火线与灯相连,开关却与应急火线相连,需要打开灯的时候在按下双控开关,连接到低压出来的火线,打开灯,而起火灾或断电,应急电源开起,达到强亮的作用?
全部回答
(42)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳零线、火线。PE线、强点线
2012-05-16 21:01:28
-
已采纳你看看图纸说明 如果图纸没有说明 那么建议你与设计者联系确认一下
2012-05-11 16:23:38
-
已采纳应急回路4根线,普通照明3根线,应急灯没有开关
2012-05-11 16:31:24
-
已采纳回路WE1为应急照明线路,其系统为ZR-BV4*2.5 ,但是整个平面图中有几个回路,其中有几个回路就全部按了照明灯,没按开关,这种是不是由配电柜来控制回路的灯呢?然而在下图中的照明线路中,有的应急灯却连了一个双控开关,但图中有感觉是中间那3盏灯不受双控开关的控制,主要平面的线路标注的根数少了。 因为应急灯是设计距离地面高度2.5米,设计要求低于2.4米的高度才加一根PE线,那是不是这应急灯都不用接PE线呢?感觉如果加了PE线,平面图上所标注的根数有点少。 答:一个火线平时,一根火线蓄电池供电,一根零线,一根接地线。 因为安全出口灯低于2.4米,需要接接地线。
2012-05-11 17:36:51
-
已采纳看了你的图纸,你的识别顺序错了,先识别灯具和开关再识别管线。
2012-05-11 12:45:41
-
已采纳有的灯不用开关,有的灯自带感应开关。
2012-05-11 12:45:20
-
已采纳应急照明,一般不带PE线,而是BV4*2.5中,有两根是市电接来的火线和零线,而两根是应急电池(蓄电柜)给的线。而开关,看平面图是否带开关的,若没有,就是感应开关,比如应急照明灯,是无开关的,相当于一个插座,接的是照明的。供参考。
2012-05-11 12:49:51
-
已采纳应急灯不用的,有感应的
2012-05-11 13:52:17
-
已采纳进来学习一下的
2012-05-11 14:01:28
-
已采纳图纸上本来就不是双控开关
2012-05-11 12:42:00
-
已采纳应急灯是不用开关的
2012-05-11 14:10:39
-
已采纳按上图应该是,双控开关是控制楼梯间照明的
2012-05-11 13:24:32
-
已采纳应该是单联开关 吧?
2012-05-11 13:39:27
-
已采纳按图识别就行了
2012-05-11 14:00:41
-
已采纳根据图识别就行
2012-05-11 14:11:29
-
已采纳完全是可以的!
2012-05-11 14:41:40
-
已采纳按图纸设计计算工程量,因为算量人员按图算量是基本职责
2012-05-11 14:08:21
-
已采纳学习了
2012-05-11 14:52:22
-
已采纳没有看明白,学习一下
2012-05-11 15:05:45
-
已采纳应急照明,一般不带PE线,而是BV4*2.5中,有两根是市电接来的火线和零线,而两根是应急电池(蓄电柜)给的线。而开关,看平面图是否带开关的,若没有,就是感应开关,比如应急照明灯,是无开关的,相当于一个插座,接的是照明的。
2012-05-11 15:06:00
-
已采纳应急照明具一般是自带电源事故照明灯,它是没有开关的
2012-05-11 15:30:43
-
已采纳是否有开关要看平面图,应急照明灯没有开关,相当于一个插座。
2012-05-11 15:42:29
-
已采纳答:应急照明,一般不带PE线,而是BV4*2.5中,有两根是市电接来的火线和零线,而两根是应急电池(蓄电柜)给的线。而开关,看平面图是否带开关的,若没有,就是感应开关,比如应急照明灯,是无开关的,相当于一个插座,接的是照明的。供参考。
2012-05-11 16:19:08
-
已采纳应急灯没有开关的,是自动感应的,如果需要开关就不是应急的了。所谓应急就是只要这边一停电,应急灯自动亮起来。 再有就是按图识别就对了,如有什么问题,得有设计出文件才能改。
2012-05-11 16:02:49
-
已采纳看 图纸说明
2012-05-12 23:47:17
-
已采纳学习了,谢谢
2012-05-13 20:00:58
-
已采纳单联开关吧,
2012-05-11 18:39:17
-
已采纳支持楼上的说法,很详细
2012-05-11 18:49:27
-
已采纳有开关啊,只有一个单联开关,地下室一般都是感应灯
2012-05-11 19:37:38
-
已采纳其实有的时候设计就有问题的
2012-05-11 18:02:16
-
已采纳四楼回答非常好,支持。。。。。。
2012-05-11 22:59:55
-
已采纳先检查细听是否有问题,没有就按图识别!
2012-05-11 23:25:54
-
已采纳来学习下的。
2012-05-12 00:44:27
-
已采纳进来学习学习....
2012-05-12 00:08:13
-
已采纳安全出口应急灯是不用开关的
2012-05-12 08:14:20
-
已采纳好像挺深奥的。学习了
2012-05-12 09:38:10
-
已采纳你可以在软件是做
2012-05-13 10:03:48
-
已采纳可以呀,用感应开关也可以。
2012-05-14 09:32:50
-
已采纳看了你的图纸,我觉得那个开关是有双重作用的,在有电的情况下,按那个开关,灯会亮,在没有电的情况下,按那个开关,灯也会亮,那个开关是为了感应灯,给灯一个外在的力
2012-05-14 13:51:17
-
已采纳1、不是必须的。2、是单控开关。
2012-05-14 17:44:33
-
已采纳应急照明,一般不带PE线,也没有开关的
2012-05-15 09:22:16
-
应急照明怎么能跟普通灯具是一个回路
2018-04-02 11:31:37