都是浮云 2012-05-12 06:39:30 | 四川省 安装算量GQI | 2907查看 18回答
自动报警系统、消防水系统调试的点数是怎么分的啊,都包括那些设备
自动报警系统、消防水系统调试的点数是怎么分的啊,都包括那些设备
全部回答
(18)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳自动报警系统调试的点数应该是为有编码地址的烟感、温感等探测器及有编码地址的手动报警按钮、和能带多个探测器地址模块数量之和,就是自动报警系统调试的点数; 消防水灭火系统的调试的点数为消火栓按钮的数量加上水流指示器、信号蝶阀、消防水泵(故障、运行等)等所用的输入模块、输入输出模块的数量之和,就是消防水灭火系统调试的点数。消防水泵的模块在水泵控制箱中安装的; 自动报警系统设备有各种探测器、按钮、模块(接口)、报警控制器、联动控制器、报警联动一体机、重复显示器、警报装置、远程控制器、火灾事故广播、消防通讯、报警备用电源等;消防水系统设备由消火栓(箱、水袋、内扣式接口消防自救卷盘)、各种阀门(闸阀、蝶阀、止回阀、防爆波阀等)、水泵、喷洒头、信号蝶阀、水流指示器等。
2012-05-12 07:40:25
-
想你们学习了,感觉一楼
2012-05-12 11:07:21
-
喷头点数,烟感点数,
2012-05-12 11:17:03
-
学习了,楼上有很多热心人,谢了
2012-05-12 11:01:59
-
建议你好好看看2楼的解释就好,他解释的很详细。
2012-05-12 11:26:41
-
自动报警系统、消防水系统调试的点数是怎么分的啊,都包括那些设备 自动报警系统、消防水系统调试的点数的分法就是由多少个探测器、自动喷水就有多少个点,自动报警设备有探测器、报警按钮、报警控制器组成。消防水系统由消火栓、自动嘞淋、二氧化碳灭火系统组成。
2012-05-12 07:07:04
-
楼上说的很对
2012-05-12 07:44:15
-
上面说得很对,情况就是这样。
2012-05-12 08:12:22
-
同意二楼的说法
2012-05-12 08:25:27
-
自动报警系统调试的点数应该是为有编码地址的烟感、温感等探测器及有编码地址的手动报警按钮、和能带多个探测器地址模块数量之和,就是自动报警系统调试的点数; 消防水灭火系统的调试的点数为消火栓按钮的数量加上水流指示器、信号蝶阀、消防水泵(故障、运行等)等所用的输入模块、输入输出模块的数量之和,就是消防水灭火系统调试的点数。消防水泵的模块在水泵控制箱中安装的;
2012-05-12 08:32:14
-
自动报警系统、消防水系统调试的点数是怎么分的啊,都包括那些设备 自动报警系统、消防水系统调试的点数的分法就是由多少个探测器、自动喷水就有多少个点,自动报警设备有探测器、报警按钮、报警控制器组成。消防水系统由消火栓、自动嘞淋、二氧化碳灭火系统组成。
2012-05-12 07:53:06
-
这个包括的东西就多了好好看看图书就知道!
2012-05-12 08:41:03
-
自动报警设备:探测器、报警按钮、报警控制器。 消防水系统:消火栓、自动喷淋、二氧化碳灭火系统组成。
2012-05-12 09:00:16
-
学习
2012-05-12 09:39:54
-
进来学习一下的
2012-05-12 09:25:07
-
同意1楼说法
2012-05-12 10:25:43
-
自动报警系统、消防水系统调试的点数是怎么分的啊 答;1.自动报警系统调试包含探测器的数量。 2.喷淋系统的点数是喷淋头的数量,消防系统的点数是消火栓的数量。
2012-05-12 10:17:22
-
同意二楼,很棒
2012-05-12 10:41:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看