yanjianweitianxie 2012-05-12 07:43:24 | 山东省 土建 | 3331查看 2回答
筏板基础与防水上面的保护层是否扣减
施工时,打完垫层后敷设防水层(丙纶),敷设完毕后,浇筑5cm的c20砼保护层,然后绑扎钢筋,浇筑筏板基础,由于加了5cm砼保护层,这样筏板实际上由原来的90cm变成了85cm,计算的时候是按90cm计算,还是按照85cm计算呢(图纸设计900,实际850),还有5cm的保护层套什么定额?山东96定额的话4-45,4-46行吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个要看结构设计,筏板的厚度标注。如果标注的是900,就不要调整为850. 是的,5cm的保护层就应该套用4-45.4-46
2012-05-12 07:54:50
-
设计就应当考虑到这个保护层厚度的呀,如果按850mm施工筏板基础,能不能达到设计演算的目标呢? 必须征得设计人的认可后才能施工!
2012-05-12 07:56:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看