ye****@163.com 2012-05-13 11:40:39 | 山东省 安装 | 1682查看 6回答
引下线问题
土建钢筋联接方式为碰焊而不是普通的绑扎,安装引下线是否也应该执行2-888子项?利用柱主筋作为引下线此项是否综合了土建钢筋的联接方式?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、先来回答问题:“利用柱主筋作为引下线”已经综合考虑了土建柱内竖向钢筋的连接方式。 2、说明:土建柱内竖向钢筋连接方式有:机械连接、焊接连接、绑扎连接,安装子目“利用柱主筋作为引下线”考虑的是无论竖向钢筋时哪种连接方式,在搭接处都是要做跨接滴。 3、纠正:“利用柱主筋作为引下线”子目不是只有柱内竖向钢筋是焊接连接才能套用此子目滴
2012-05-14 15:34:11
-
土建钢筋联接方式为碰焊而不是普通的绑扎,安装引下线是否也应该执行2-888子项?利用柱主筋作为引下线此项是否综合了土建钢筋的联接方式? 利用柱主筋作为引下线钢筋的联接方式必须是焊接
2012-05-13 15:37:27
-
土建钢筋联接方式为碰焊而不是普通的绑扎,安装引下线是否也应该执行2-888子项?利用柱主筋作为引下线此项是否综合了土建钢筋的联接方式? 答:是综合了绑扎方式,不区分什么连接,如果是绑扎,就的单独计算一个焊接的定额子目,如果是碰焊那么就不计算焊接的定额子目。
2012-05-14 15:56:45
-
应该是这样的利用主体主筋做引下线,都是焊接的
2012-05-13 12:06:19
-
安装引下线是也应该执行2-888子项。利用柱主筋作为引下线此项是综合了土建钢筋的联接方式。
2012-05-13 12:29:17
-
利用建筑物内主筋做接地引下线是有一个前提的: 必须保证柱内主筋是焊接的连接方式(具体焊接方式不论); 否则,不可以直接利用建筑物内主筋做接地引下线; 土建柱内主筋一般为电渣压力焊; 其他部位一般有对焊、套筒连接等; 你说的绑扎大概是楼板浇筑砼之前用绑丝绑扎的钢筋吧,这种工艺是不允许用在柱子主筋上的;
2012-05-14 14:49:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看