995925967@qq.com 2012-05-13 13:50:22 | 江苏省 其他专业 | 745查看 2回答
江苏04定额建筑物超高费的问题!
一个厂房,5层,室外地坪标高为-0.9,一层层高5.4 米, 2-5层为4.2米。求建筑超高费?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,整个工程的建筑面积都可以计取;5.4-3.6=1.8;44.2-3.6=0.6;以每增一米计算时,底层可以乘2(二档);2~5层按增一米计算。另外有关的相应的构件不要漏掉。
2012-05-13 15:37:13
-
已采纳首先看定额关于超高费的编制说明: 一、 建筑物超高增加费 【1、建筑物设计室外地面至檐口的高度(不包括女儿墙、屋顶水箱、突出屋面的电梯间、楼梯间等的高度)超过20m时,应计算超高费。】 根据此编制说明,可以计算一下建筑物的檐口高度是0.9+5.4+4.2*4=23.1米,这样就可以判断23.1-20=3.1米可以计算超高费用。而23.1的位置恰好在第五层的中间位置,处于第五层离地1.1你的位置处, 在看下一个编制说明: 【3、超高费按下列规定计算: (1)檐高超过20m部分的建筑物应按其超过部分的建筑面积计算。 (2)层高超过3.6m时,以每增高1m(不足0.1m按0.1m计算)按相应子目的20%计算,并随高度变化按比例递增。 (3)建筑物檐高高度超过20m,但其最高一层或其中一层楼面末超过20m时,则该楼层在20m以上部分仅能计算每增高1m的层高超高费。】 根据这个编制说明第三条的规定,该案例虽然层高都超过3.6米,但以~四层都没有超过20米,通过计算一~四层的檐口高度只有 0.9+5.4+4.2*3=18.9米,总高度没有超过20米你,不符合计算超高费的条件,此情况在江苏省的定额解释里也已经很明确的回复,只有20米以上的楼层超过3.6米层高才可以计算层超高费。 本案例虽然第五层高度超过20米了,但该层的地面还在20米以下,所以该案例不能用该层的建筑面积直接计算超高费的,只能按每增高1米计算超高费了 通过分析可以看出来,该案例的层超高米数是3.1个1米 这样根据以上分析,该案例可以记取定额超高费的就只能是第五层的层高超过3.6的层超高费了,结合江苏省2003计价表,把子目内的含量乘以3.1就可以了,子目内的含量仅是每超过1米的含量,我们的案例是超过了3.1米,也就是说超过了3.1个1米。
2012-05-13 16:00:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看