46****@qq.com 2012-05-13 22:05:52 | 重庆市 土建 | 5119查看 5回答
人工挖孔桩桩顶标高
本工程是一个框架结构,基础形式采用桩基础连着基础梁的形式,在桩孔布置图当中,桩顶标高为-0.6,在基础平面布置图当中基础梁的顶标高为-0.6(基础梁高600) 1)这个桩顶标高是包含着基础梁的标高吗?桩的混凝土浇筑就浇筑到-0.6-梁高吗 2)土石方开挖会怎么进行 大开挖到-0.6再挖桩最后用胎膜砌筑基础梁; 还是开挖基槽到-0.6再挖桩 ;还是就在室外地坪开始挖桩 然后浇混凝土到-0.6 再将上部的孔桩截掉 3)什么情况下需要截桩头 截桩头和打浮浆有什么样的关系 4)若有承台的话 桩顶标高是不是也是包含承台的高度的 还有因为遇见的这个工程是有地下室的,完全不晓得这个土石方开挖是怎么样进行的 看的太多了,都昏了,求各位高手解答 跪谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳本工程是一个框架结构,基础形式采用桩基础连着基础梁的形式,在桩孔布置图当中,桩顶标高为-0.6,在基础平面布置图当中基础梁的顶标高为-0.6(基础梁高600) 1)这个桩顶标高是包含着基础梁的标高吗?桩的混凝土浇筑就浇筑到-0.6-梁高吗 回复:桩顶标高不包含基础梁,桩基础完成后需做承台,此时基础梁是伸入承台中。常规设计人标注方法是桩顶标高不包括承台或基础梁。基础梁的顶标高是否有误,没看见载图,如有疑问可请示设计人。 2)土石方开挖会怎么进行 大开挖到-0.6再挖桩最后用胎膜砌筑基础梁; 还是开挖基槽到-0.6再挖桩 ;还是就在室外地坪开始挖桩 然后浇混凝土到-0.6 再将上部的孔桩截掉 回复:如果是带地下室深基坑,一般施工方法是土方大开挖,挖到筏板基础顶面预留300土方,再场地平整,如是人工挖孔桩,场地地面需硬化。再开始放线、做桩顶井圈,开始挖孔桩土方。桩顶的标高是不一样,电梯井部位大承台,有时相差几米。桩顶施工混凝土浇灌完成面标高按照规范要求比桩顶标高高500mm。人工挖孔桩与钻孔桩施工方法不同,人工浇灌与水下灌注混凝土是不一样的,最终要求截桩桩头不应有浮浆,应露出石子。具体还得根据施工现场实际情况来定。 3)什么情况下需要截桩头 截桩头和打浮浆有什么样的关系 回复:如果是钻孔灌注桩,由于采用水下混凝土,浇灌时根据现场实际情况测量桩顶标高混凝土是否到达设计要求的桩顶,有时浮浆厚度高1~2m,一般控制好的话0.5~0.8m。桩完成后,做承台时就要开挖土方,挖到设计要求桩顶标高,上部浮浆桩头就必须采用截桩头。如果是人工挖孔桩,混凝土坍落度小,控制的好,浮浆很少,一般采用凿桩头浮浆。 4)若有承台的话 桩顶标高是不是也是包含承台的高度的 还有因为遇见的这个工程是有地下室的,完全不晓得这个土石方开挖是怎么样进行的 回复:规范要求,桩顶标高应伸入承台50~100mm。地下室要看是几层的,深基坑还需先做基坑支护。基坑支护有很多种支护方式,太复杂了,具体是先做支护还是先挖土这是要根据基坑支护设计施工图以及施工方案来定。一个早上就忙着答复你这一个问题。
2012-05-14 07:08:53
-
1)这个桩顶标高是包含着基础梁的标高吗?桩的混凝土浇筑就浇筑到-0.6-梁高吗 2)土石方开挖会怎么进行 大开挖到-0.6再挖桩最后用胎膜砌筑基础梁; 还是开挖基槽到-0.6再挖桩 ;还是就在室外地坪开始挖桩 然后浇混凝土到-0.6 再将上部的孔桩截掉 3)什么情况下需要截桩头 截桩头和打浮浆有什么样的关系 4)若有承台的话 桩顶标高是不是也是包含承台的高度的 还有因为遇见的这个工程是有地下室的,完全不晓得这个土石方开挖是怎么样进行的 回答:1)按你的描述,桩顶与基础梁顶等高,这样的情况桩的浇筑应该分两次进行,第一次浇筑至基础梁底或略高于基础梁底; 2)开挖的方式也是可以选择的,如果有地下室,应该大开挖后再挖桩比较好,否则一般都是直接先挖桩; 3)桩身混凝土浇筑时直接与空气接触,可以不用截桩头,水下浇筑必须截桩头; 4)如有承台,桩身一般伸入承台5-10cm。
2012-05-13 22:53:52
-
答题1:桩顶标高不包含基础梁的标高;桩的混凝土浇筑到-1.2m。 答题2:基础梁土石方开挖为挖基槽;在室外地坪开始挖桩,然后浇混凝土到-1.2m。 答题3:人工挖孔桩浇筑砼时控制好桩顶标高,可不需截桩头。打浮浆是将桩头存在的浮浆凿除,露出石子与上部的基础梁浇筑成整体。截桩头与打浮浆没有关系。 答题4:若有承台的话,桩顶标高不包含承台的高度。
2012-05-14 10:47:56
-
本工程是一个框架结构,基础形式采用桩基础连着基础梁的形式,在桩孔布置图当中,桩顶标高为-0.6,在基础平面布置图当中基础梁的顶标高为-0.6(基础梁高600) 设计出图有问题,应该是梁底标高是-0.6 1)这个桩顶标高是包含着基础梁的标高吗?桩的混凝土浇筑就浇筑到-0.6-梁高吗 桩标高不含梁的高度 2)土石方开挖会怎么进行 大开挖到-0.6再挖桩最后用胎膜砌筑基础梁; 还是开挖基槽到-0.6再挖桩 ;还是就在室外地坪开始挖桩 然后浇混凝土到-0.6 再将上部的孔桩截掉 开挖基槽到-0.6再挖桩(这样挖桩的土全部运走,再分层夯填) 3)什么情况下需要截桩头 图集有要求 4)若有承台的话 桩顶标高是不是也是包含承台的高度的 不包括
2012-05-13 22:46:43
-
1)桩顶与基础梁顶等高,这样的情况桩的浇筑应该分两次进行,第一次浇筑至基础梁垫层大于5公分,要稍有凿桩头的长度,第二次就和基础梁一起浇捣。 2)开挖的方式,如果有地下室,应该大开挖后再挖桩比较好,大开挖挖到基础梁顶减筏板的厚度,筏板下的垫层厚度暂不考虑,因为在浇筑垫层时是要修去一层土的。 3)桩身混凝土浇筑时可浇筑到梁底高200以上再把浮浆挖掘到大于5公分。这样截桩头就可以不用截多少了。 4)如有承台,桩身一般伸入承台5-10cm。
2012-05-14 09:15:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看