liuwawj 2012-05-14 08:38:46 | 河北省 其他专业 | 1547查看 3回答
无端子外部接线问题
例:户内闸箱有两股出线,WL1:照明BV3*2.5,WL2:插座BV3*4.怎么套端子接线,套几个?问题补充:好像不对吧,这几天跟甲方对预算,人家说这些根本不用计,无端子外部接线是接地部分的,可是有哪些情况可以套这几项啊?有高手指点一下吧。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于电气安装工程中的无端子外部接线是指配电箱柜或者接线箱内的导线端头。 根据所提到的户内配电箱出线的2个回路中:照明回路BV-3*2.5的应该计算2.5mm2的3个头;另一个插座回路BV-3*4MM2的应该计算4mm2的3个头。并分别套2.5mm2以内和6mm2以内的‘无端子外部接线的子目。 至只有在配电箱柜和接线箱内的导线端头采暖据实计算工程量吧套项。至于去开关、灯具和插座的导线端头是不能计算的,因为这部分包含在开关安装、灯具安装和插座安装的子目工作范围之内的。
2012-05-14 12:33:20
-
套2-326 2.5mm2 4个,套2-327 6mm2内 2个
2012-05-14 09:05:46
-
套2-326 2.5mm2 3个,套2-327 6mm2内 3个。
2012-05-14 08:53:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看