Colin 2012-05-14 10:37:28 | 河南省 安装 | 1493查看 5回答
安装固定单价合同,电缆敷设电缆头工程量变化怎么处理单价
与乙方签订安装工程固定单价合同,采用固定单价包死结算方式,合同中没有约定工程量变化幅度调整单价的条款,现有问题:清单中电缆敷设工程量为10m,清单综合单价包含10m电缆敷设及2个电缆接头的费用,实际施工中,电缆施工长度为3000多米,电缆接头约40个,如按清单单价,则有包含600个电缆接头的费用,项目特征中没有关于电缆接头的描述,请问此项费用如何调整,依据有何?{河南08清单定额}
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳很好调整啊 看一下清单单价组成分析:清单子目下电缆和电缆头肯定是单独套定额子目的,按照定额子目的价格执行就可以了; 固定单价并不是指清单单价固定,而是组成清单的子项单价固定;
2012-05-14 11:28:31
-
看看《建设工程工程量清单计价规范》工程量清单计价的解释
2012-05-17 17:29:02
-
与乙方签订安装工程固定单价合同,采用固定单价包死结算方式,合同中没有约定工程量变化幅度调整单价的条款,现有问题:清单中电缆敷设工程量为10m,清单综合单价包含10m电缆敷设及2个电缆接头的费用,实际施工中,电缆施工长度为3000多米,电缆接头约40个,如按清单单价,则有包含600个电缆接头的费用,项目特征中没有关于电缆接头的描述,请问此项费用如何调整,依据有何?{河南08清单定额} 答:这个需要重新申报单价让建设单位确定。根据你的说法那么电缆的工程量也发生了变化,这个单价也是可以重新确定的。 需要说明的是如果投标时清单的量确定为3000米,那么电缆头不可能减少的,如果是计算的失误,那么就没办法调整的。
2012-05-14 15:52:36
-
清单中电缆敷设工程量为10m,清单综合单价包含10m电缆敷设及2个电缆接头的费用,实际施工中,电缆长度和电缆头的数量发生变化可以用变化的量乘以单价的量
2012-05-14 18:49:39
-
这种情况要重新报价对双方比较合理,因为工程量大大超过清单量
2012-05-14 10:42:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看