• 北京 01定额 给排水工程套管是按多少墙厚考虑的

    北京 01定额 给排水工程套管是按多少墙厚考虑的? 1.定额中套管都是按个计的,但是如果墙厚不同的话套管长度应该也不同吧? 那定额中的焊接钢管的量够不够呢?是否需要调整?如果是买成品的柔性或者刚性套管,是否也需要区别墙厚按不同长度买? 2.作为总包方,甲方只要求预留洞,具体管道安装由谁做未确定,定额中预留洞的费用含在管道安装子目中,这部分预留洞的费用怎么办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.定额中套管都是按个计的,如果墙厚不同的话套管长度应该也不同的那定额中的焊接钢管的量可以改,如果是买成品的柔性或者刚性套管,是需要区别墙厚按不同长度买的。定额里面是按照30cm考虑的。 2.作为总包方,甲方只要求预留洞,具体管道安装由谁做未确定,定额中预留洞的费用含在管道安装子目中,这部分预留洞的费用和甲方商量,应该给你们。

    2012-05-14 15:51:07 

  • 1.定额中套管都是按个计的,但是不管墙厚均按照300mm一个,定额的量一般是够的,不需要调整,柔性或刚性防水套管也是按照个计算的,如果长度不同可以定制。 2.第二个问题在给排水章节中关于预埋和预留洞的费用有一个主体结构系数,这个费用是专门处理预埋和预留洞费用的

    2012-05-14 15:43:27 

  • 1.定额中套管都是按个计的,但是如果墙厚不同的话套管长度应该也不同吧? 那定额中的焊接钢管的量够不够呢?是否需要调整?如果是买成品的柔性或者刚性套管,是否也需要区别墙厚按不同长度买? 答:一般的穿墙套管按照墙的厚度确定,比如24墙,那么厚度为0.25米。穿楼板的套管按照楼板的厚度加上0.2的长度确定。 2.作为总包方,甲方只要求预留洞,具体管道安装由谁做未确定,定额中预留洞的费用含在管道安装子目中,这部分预留洞的费用怎么办? 答:预留洞也是属于配合费用的一部分,只预留不预埋,那么安装部分安装单位来施工。

    2012-05-14 16:27:25 

  • 上面两位说的不是北京的定额,北京2001定额:一般填料套管制作安装是指小于等于DN200的项目,定额中包含了堵洞所用的工料;大于DN200的项目套管堵洞用工、料另行计算。定额中的堵洞用料是按油麻编制的,与设计不同的可以要换算。不做填料的套管就套室内焊接钢管的相应子目就可以了。套管的长度是按0.56米计算的,足够用了。超出了墙厚和吊顶楼地面的厚度;预留洞口不是安装的项目,是第一册主体结构的项目,而且一般是不用算得,因为第一册里面的规定是,不超过0.3m3洞口是不计算的,明白了吗?

    2012-05-14 16:17:41 

  • 1.定额中套管是按个计算的,一般你看管道的直径是多少,套定额时比管道大两号!一般不考虑套管的长度; 2.预留洞的钱,你可以套套管安装记取这部分费用;

    2012-05-14 16:01:05 