gschenxing 2012-05-15 11:19:05 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 5131查看 1回答
请问各位老师及专家: 在剪力墙暗柱的Lc里的钢筋该怎么定义,如何绘图?而且Lc往往不是每个方向
请问各位老师及专家: 在剪力墙暗柱的Lc里的钢筋该怎么定义,如何绘图?而且Lc往往不是每个方向都有,有的暗柱只有一个方向有,该如何办? 我看在别人问的回答中有这样回答的“LC长度范围有的设计是拉筋,有的设计为箍筋,主筋即为墙的竖向钢筋,一般计算约束边缘LC,竖向钢筋不用管直接在剪力墙里面计算了,只需将拉筋或箍筋的钢筋信息直接输入到编辑暗柱中其他箍筋里。” 我想说的是: 1、在LC范围内,暗柱以外范围内的墙纵筋是加密的,所以直接按墙的规格直接布垂直纵筋是不合理的; 2、如果LC范围以内,暗柱以外是箍筋的时候,那么此时墙体的水平筋在LC范围以内,暗柱以外范围内施工时是怎么处理的(水平筋是延伸到暗柱中,还是只伸到相邻的LC范围内呢),这个节点,软件是怎么处理的的,我试了试,默认钢筋是伸到暗柱外侧的。 3、关于LC范围内的钢筋怎么处理才更合理,贴合实际呢? 谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
建议把约束边缘部分画到柱子里,在柱子里定额约束部分的纵筋和拉筋,具体如下图: 另外,如果是很规则的T形、L形等,可以新建参数化柱,里面有约束部分怎么输入。
2012-05-15 17:03:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看