meilirensheng 2012-05-15 16:54:22 | 河南省 土建 | 1332查看 2回答
板、墙、梁、柱计算时的断开顺序?
不同的结构,计算这些构件时哪个应通常算,哪个应断开?希望哪位老师能够详细的回答一下。 例如:1、我算的是砖混结构,那么计算砌体的时候是否应该减去板所占的那部分厚度? 2、室外地坪-0.3,室内地坪正负零,则一层楼地面是100厚,是不是布置在-0.1~标高0.0之间呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱是通长计算。墙是算到板底。梁与柱交接时,梁长应按柱与柱之间的净距计算。与现浇的单梁、连系梁、圈梁、框架梁连接的板,单梁、连系梁、圈梁、框架梁算至板底,板按平板以实体积计算。
2012-05-15 17:06:30
-
1、要扣除板所占的部分厚度。 2、首层不是用板布置,套价应计地坪,不过是布置在0.1~标高0.0之间,可以考虑扣除面层装饰厚度。
2012-05-15 17:06:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看