wgl29183106 2012-05-15 22:31:41 | 重庆市 其他专业 | 1082查看 2回答
剪力墙墙端为暗柱时该怎么处理?
剪力墙墙端为暗柱,假如说暗柱很长 问题1:按照图集 剪力墙的水平钢筋要伸入暗柱端弯折15D,但是我看工地上很多做法都是只需要锚固一定长度就行了,请问谁对谁错? 问题2:剪力墙水平钢筋全伸入暗柱端时,暗柱本身又还有自己的箍筋,而且布置间距都是@200 ,这样钢筋不是重复加浪费么? 有谁看见过工地上有这么做的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1:按照图集 剪力墙的水平钢筋要伸入暗柱端弯折15D,但是我看工地上很多做法都是只需要锚固一定长度就行了,请问谁对谁错? 回复:暗柱是剪力墙的一部分,是剪力墙的加强带。03G平法要求剪力墙的水平钢筋要伸入暗柱端弯折15D,11G平法弯折10d。见截图 问题2:剪力墙水平钢筋全伸入暗柱端时,暗柱本身又还有自己的箍筋,而且布置间距都是@200 ,这样钢筋不是重复加浪费么? 有谁看见过工地上有这么做的? 回复:工地上都是这样做的,否则监理不会验收。只有端柱是框架柱直接伸入柱内锚固。
2012-05-16 06:42:21
-
剪力墙墙端为暗柱,假如说暗柱很长 问题1:按照图集 剪力墙的水平钢筋要伸入暗柱端弯折15D,但是我看工地上很多做法都是只需要锚固一定长度就行了,肯定是错误的;除非是类似框架柱的端柱,只需锚固一段长度就可以了,我想工地做法一般不会错的。 问题2:剪力墙水平钢筋全伸入暗柱端时,暗柱本身又还有自己的箍筋,而且布置间距都是@200 ,这样钢筋不是重复而且必须通过暗柱;如果只是两个洞口间有独立暗柱洞口下不需要加水平筋,但箍筋必须大于或等于水平筋直径。 在工地上也是按图集做的,如果有疑问,可以问一下设计院。
2012-05-16 08:37:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看