snow6636 2012-05-16 08:03:11 | 山东省 土建 | 4752查看 6回答
构造柱计算高度问题
请教专家,按山东省消耗量定额计算规定,剪力墙结构的构造柱在计算体积时,是算致现浇板的板底还是算致现浇板的板顶(即按层高计算)?问题补充:砌体结构规定为按层高计算,剪力墙结构中的填充墙砌体具体是怎么规定:1、按整层高度计算?2、算至填充墙砌体的顶,也就是砌体墙顶砼梁的底标高?还请专家们赐教。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱高度砖混结构规定按全高计算,剪力墙结构、框架结构的构造柱为二次结构,计算 体积时,高度是算至现浇板的板底,有梁时算至梁底,也就是算至填充墙砌体的顶,砼梁 的底标高;
2012-05-16 09:02:07
-
按山东省消耗量定额计算规定,剪力墙结构的构造柱在计算体积时,是算至现浇板的板底。
2012-05-16 08:10:01
-
构造柱的高度是算至板底。 框架间墙高度,内外墙自框架梁顶面算至上一层框架梁底面;有地下室者,自基础底板(或基础梁)顶面算至上一层框架梁底。
2012-05-17 08:07:09
-
算致现浇板的板顶;
2012-05-16 08:12:25
-
这种构造柱是一次结构,不是二次结构,应该按柱全高(即层高)计算体积。
2012-05-16 08:13:48
-
1、剪力墙结构或框架结构中构造柱属于二次结构不参加结构竖向受力,有梁应算到结构梁底,无梁则算到板底; 2、填充墙同构造柱有梁应算到结构梁底,无梁则算到板底; 3、只有在砖混结构中构造柱和砖砌墙才是按全高计算的,砌体墙要扣掉包含在内圈梁、构造柱体积。
2012-05-16 09:04:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看