sxxjjw 2012-05-16 16:09:05 | 河北省 安装 | 3147查看 2回答
利用建筑基础内两根大于Φ16的主筋通长焊接做接地极
这个接地极怎么算啊,没见过现场,接地这块都要算什么?怎么算?问题补充:图纸上还标有接地钢块,这个也要坐蓐预算吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个就不能再计算钢筋重量了。
2012-05-16 16:11:44
-
这个是利用基础作接地极的 按照基础的接地面积来计算。定额是按照筏板基础和条形基础考虑的 注意是条形基础的时候 不是条形基础所围护成的面积 而是基础与地面的接触面积 接地极含义是基础与地面的接触面积
2012-05-16 16:15:02
-
利用条形基础内两根20钢筋做接地极,周圈是按条形基础的底面积,中间的网格需要计算吗?如何计算?是按接地母线暗敷设还是也要计算底面积?
-
如图:接地极利用建筑物基础底梁内的2根主筋通长焊接形成闭合回路,是不是就直接按照图量出一圈的长度,套用避雷网安装,均压环敷设利用圈梁钢筋的定额子目.镀锌扁钢做接地线只算延伸出来的1m,接地部分就可以了
-
接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网
清单描述:“接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网”应该套哪个定额?补充问题:单位m
-
接地极利用建筑物基础底梁内的2根主筋通长焊接形成闭合回路和镀锌扁钢做接地线重复不
如图:接地极利用建筑物基础底梁内的2根主筋通长焊接形成闭合回路,是不是就直接按照图量出一圈的长度,套用避雷网安装,均压环敷设利用圈梁钢筋的定额子目.镀锌扁钢做接地线只算延伸出来的1m,接地部分就可以了
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看