冰激凌 2012-05-17 14:20:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1314查看 2回答
构造柱的布置问题
构造柱布置的要求是间距小于等于3m在墙上布置一个,如果该墙处存在门窗洞口那我还需要布置构造柱吗?有什么要求吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通常在门窗洞口外,也是要布置上构造柱,通常是不到顶只是到过梁下面,也称抱框柱。如果与构造柱的位置在同一位置或相近的地方,可以合二为一,按构造柱来布置。 现在设计院,对二次结构不再出图,而是在设计说明中泛泛地说一下,每年个人的理解是不一样的,所以出来不同的布置方式,这种情况要求施工现场出竣工图。
2012-05-17 14:25:32
-
你好 构造柱一般在T字型、一字型、L型、十字型等凡是拐角处需要设置构造柱,还有门窗洞口两侧需要设置构造柱,这些地方都设置了之后,开始执行图纸上要求间距小于等于3m在墙上布置一个即可
2012-05-17 14:28:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看