• 电缆预留问题

    室外直埋电缆进入室内高压开关柜(室内桥架敷设):工程量是:(水平+垂直+2.(进入建筑预留)+1.5预留电缆进入桥架+2.高压开关柜中预留+1.5室内电缆端子预留)*1.025。 请问进入桥架处要不要预留,电缆是在高压开关柜与电缆终端头连接认为不必要再留1.5.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、进入桥架处不需要预留。 2、电缆进入高压柜内电缆头与高压柜连接,即按照高压柜预留长度即可,不用再考虑计算终端头的预留。

    2012-05-17 15:59:58 

  • 室外直埋电缆进入室内高压开关柜(室内桥架敷设):工程量是:(水平+垂直+2.(进入建筑预留)+1.5预留电缆进入桥架+2.高压开关柜中预留+1.5室内电缆端子预留)*1.025。 请问进入桥架处要不要预留,电缆是在高压开关柜与电缆终端头连接认为不必要再留1.5. 按你的理解计算就可以

    2012-05-17 15:52:34 

  • 来自教科书: 1、预留量有电缆中间接线盒两端 2、预留量有电缆进入沟内 3、预留量有进入建筑物处 4、预留量有电缆终端头 所以电缆终端头处应预留

    2012-05-17 17:01:56 

  • 请问进入桥架处要不要预留,电缆是在高压开关柜与电缆终端头连接认为不必要再留1.5. 进入桥架是不需要预留的 但是在高压柜的终端头是需要预留1.5米的长度的 这个是检修长度

    终端头

    2012-05-17 17:25:04 