zhaoyage614 2012-05-18 09:37:33 | 重庆市 土建 | 376查看 3回答
地下室底板问题
地下室底板配有双层双向钢筋,且有集水坑,那么是不是要用阀板基础来进行定义和套项呢?还有集水坑项目是不是也是套阀板基础子目的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室底板配有双层双向钢筋,且有集水坑,需要用筏板基础来进行定义和套项;集水坑工程量与筏板合并,套筏板基础子目。
2012-05-18 09:41:44
-
地下室底板配有双层双向钢筋,且有集水坑,那么是不是要用阀板基础来进行定义和套项呢? 1、是按筏板基础来进行定义和套项。 还有集水坑项目是不是也是套阀板基础子目的? 2、不套阀板基础子目的,按定额中钢筋砼坑(或集水坑)子目套用。或套用定额中构筑物中的目子.
2012-05-18 09:46:50
-
用筏板定义,集水坑可以用柱墩来定义
2012-05-18 09:59:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看