真诚股友 2012-05-18 12:33:16 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 787查看 2回答
集水坑底部钢筋想让他不弯折 而直锚入相邻构件一个定制500
集水坑底部钢筋想让他不弯折 而直锚入相邻构件一个定制500 因为图纸上左边水平筋直接锚入500 顶上 水平直接锚300 而不是弯折竖起来 但是 我没找到方法能够设置这个 特上来请教 如下有图
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按常规计算汇总以后点编辑钢筋调整。锁定,再汇总计算。
2012-05-18 12:41:13
-
集水坑其实就是降板。 要求不同深度的部分充分的锚固。 你说要直锚,只要有充分的长度就可以直锚,长度不够,就必须进行弯折,以保证锚固长度。另外,地下室的锚固长度一般是不抗震锚固。 你说的这个细节,不影响总量,建议知道就好,别当真去调整。 细节问题很多,一般工程设置中能解决的就解决,解决不了的,除非量出入大的进行调整,其他不用。 毕竟做造价的,不是搞下料的。
2012-05-18 14:00:09