• 暗梁钢筋问题

    问题1: 暗梁侧面有纵筋,拉筋信息也输了,计算结果中怎么没有拉筋。 问题2: 暗梁已经设置了锚入值,结果未按设置值计算,什么原因(暗梁两头不是暗柱,而是墙)。 附图:

    拉筋信息

    梁侧面

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    问题补充:如果用“连梁”代替暗梁,用直线画(暗梁长度比门宽大得,不仅仅是门上部),结果只算了门上部那么长。 第一问知道了。谢谢lzhcnp!没输箍筋时必须输拉筋间距,如果输了拉筋间距可以不输箍筋(箍筋是我有意去掉的,打算用别的方法计算)。其他问题呢? 连梁定义时选择了“是顶层连梁”,为什么锚固区并未加箍筋? 补充问题不能上传图片?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1:和问题2:是不是后来在暗梁的属性里面改的,没有选择暗梁再修改属性。还有一种可能就是没有输入箍筋间距,因为软件默认的拉筋是按照梁2倍的非加密区的间距计算的。 问题补充:这是因为软件按照连梁的设置计算的结果。

    2012-05-18 20:00:28 

  • 因为没有输入箍筋,加上箍筋就会计算拉筋了,如果没有箍筋,可以在“侧面纵筋”下的“其他箍筋”里选择图形加入拉筋

    2012-05-18 19:35:45 

  • 暗梁箍筋没有设置.拉钩那里设置错了是A8-200

    2012-05-19 08:31:42 