yayaya 2012-05-19 09:53:10 | 河北省 安装 | 698查看 13回答
电缆与电线的接头问题
请教各位高手:红色竖向线是电缆ZR-YJV4*6,竖向线和应急照明箱之间的连线是BV3*2.5,电缆与电线的连接点做法套用哪一个子目合适?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆按中间头或者终端头,电线按无端子和有端子外部接线 是的
2012-05-19 17:01:33
-
你说的4*6红色竖直线应该是应急照明箱的进线电源线,3*25应该是应急照明箱的个之路的输出线,直接压在开关的进出侧就行了。可以记取电源箱,电缆,接线的安装费就可以了。还要把相应的主材费记上。
2012-05-22 02:46:22
-
中间的套电缆绝缘穿刺分支器,终端不用套了
2012-05-21 23:35:08
-
我认为应该套“接线端子定额子目”
2012-05-19 11:53:30
-
红色竖向线是电缆ZR-YJV4*6,竖向线和应急照明箱之间的连线是BV3*2.5,电缆与电线的连接点套用接线端子的定额。
2012-05-19 14:10:03
-
中间的套电缆绝缘穿刺分支器,终端不套
2012-05-19 14:33:04
-
规范是不允许在套管中存在接头的 我考虑可能电缆和电线之间可以使用接线盒 这样可以套用一个电缆终端头的制作安装和一个接线盒的安装 你考虑一下
2012-05-19 18:07:32
-
请教各位高手:红色竖向线是电缆ZR-YJV4*6,竖向线和应急照明箱之间的连线是BV3*2.5,电缆与电线的连接点做法套用哪一个子目合适? 套接线端子定额即可。
2012-05-20 11:12:01
-
红色竖向线是电缆ZR-YJV4*6,竖向线和应急照明箱之间的连线是BV3*2.5,电缆与电线的连接点做法套用“接线端子定额子目”比较合适。
2012-05-19 10:15:57
-
中间的套用电缆绝缘穿刺分支器,终端不用套了
2012-05-19 10:26:03
-
电缆和电线的连接属于施工过程当中的一个工序,定额中已经包含此部分内容,但是属于电缆的端头,你可以套用电缆终端头定额,像我们这里套2-680----2-691 是电力电缆终端头,2-686-----2-696是电力电缆中间端头,希望对你有帮助,你可以找你们那边的定额号。
2012-05-19 16:16:07
-
依照你的说法,一般施工中可采用穿刺线夹; 不知道你那的定额里有没有类似项目; 我这里没有,一般都借用接线端子定额,改一下材料价格;
2012-05-23 14:42:56
-
没看到你的图 不好说。
2012-05-21 11:24:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看