魂 2012-05-20 10:51:44 | 河南省 其他专业 | 3736查看 5回答
消防管道的管件用不用单独再算,定额中是否含有
我所在工地的图纸要求是DN>70的消防水管使用卡箍连接,DN<70的使用螺纹连接。 我想问下要不要计算卡箍连接所使用的卡箍数量,还有三通,弯头等管件是否需要单独计算。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
卡箍管件是需要单独计算的。
2012-05-20 10:52:34
-
卡箍管件是需要单独计算的,其他不用的,定额含量里包括了。
2012-05-20 11:08:57
-
你要仔细查看定额的含量内容,一定能看出定额含量里包括的具体内容。
2012-05-20 11:16:54
-
消防管道的管件定额中只含有量而没有管件材料价,所以要把卡箍及管道接头零件的单价输入。
2012-05-20 11:25:29
-
根据你所述,定额中已经包含了消防管道所需用的管件(直通、弯通、三通等)及法兰等全部安装工序内容,套取管道安装定额时,不再单独计取这部分费用;但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定可另行计算。若管道采用沟槽连接(卡箍连接),则卡箍管件需要另行套取定额并根据市场指导价补充主材进行计取。
2012-05-20 13:09:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看