10****@qq.com 2012-05-20 14:55:50 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 760查看 4回答
构造柱问题
1. 在施工图中没有画出构造柱,但仅在结构施工说明中有提到构造柱的做法,对于下图的这两条墙的相交处是否要设构造柱? 2. 马牙槎如何设置的啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要设置 构造柱的设置按图纸中提到的做法进行布置,砌体墙交接部位,十字交接位置,一定要设置构造柱,软件中构造柱信息你可以选择有马牙槎,布置上以后软件自动计算马牙槎
2012-05-20 18:27:06
-
1、要根据设计要求布置。 2用柱--构件柱定义,属性中就可以根据设计要求设置,软件内置的是通常使用的。
2012-05-20 15:04:58
-
只设置构造柱的断面就行,留置马牙槎是砌筑砖墙的。
2012-05-20 15:07:03
-
构造柱会在建筑平面图上有显示,如果没有,根据规范设置构造柱。
2012-05-20 17:40:02