73****@qq.com 2012-05-21 16:05:25 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1738查看 3回答
暗柱在剪力墙上锚固的问题
请看下面图,问题是:地下室的一排剪力墙,没有暗柱,首层的一根暗柱要锚固在这排墙上。我截了图集里的规定(直锚在墙里1.2*lae) 软件估计识别成了再基础锚固。。。。 但是软件里好像没有关于墙上约束边缘的节点??是吗??我没找到!! 这个怎么修改啊?只有编辑里边????求指教!!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用户您好,软件中有一个“墙柱”的节点设置中,有一个选项是“剪力墙上柱锚固构造”从这个里边修改为您这个节点中的长度,但是需要注意的是,这个指的是“柱”这个结构,也就是柱的类型要是“框架柱”或者“框支柱”才能实现以上的那个修改结果。这个“剪力墙上柱”不能设置为暗柱的类型。您这种情况,建议把您那个剪力墙上的柱子类型改为“框支柱”来处理。
2012-05-24 09:08:53
-
按图画上软件会自动处理的。
2012-05-21 18:36:04
-
问客服吧。这个问题不知道怎么处理
2012-05-23 08:23:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看