苹儿 2012-05-22 14:48:12 | 山东省 安装 | 752查看 2回答
我想请问一下BV-0.5-2X2.5和VV22-1.0(5X10)?
我分别套用2-1390照明线路管内穿线铜芯2.5和2-662铜芯电力电缆穿管敷设10对不?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果都是穿管的话,非常正确
2012-05-23 07:58:50
-
2.5m2的线应该套用2-1390 。5X10的铜芯电力电缆穿管敷设套2-662是正确。
2012-05-23 08:17:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看