老师您好 图纸上说地下室外墙及基础筏板都使用抗渗混凝土 后浇带用比相应结构高一标号的微膨胀混凝土
老师您好 图纸上说地下室外墙及基础筏板都使用抗渗混凝土 后浇带用比相应结构高一标号的微膨胀混凝土 那么基础筏板的后浇带及外墙的后浇带是不是得用高一标号而且抗渗的微膨胀的混凝土呢?也就是比普通的混凝土高一个标号既抗渗又微膨胀的混凝土呢?图纸上说待管道井安装完成后 用高一标号的无收缩混凝土 无收缩混凝土就是微膨胀的意思吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正确, 后浇带用比相应结构高一标号的微膨胀混凝土, 基础筏板的后浇带及外墙的后浇带得用高一标号而且抗渗的微膨胀的混凝土。 无收缩混凝土就是微膨胀混凝土。
2012-05-22 18:05:05
-
基础筏板的后浇带及外墙的后浇带用高一标号而且抗渗的微膨胀的混凝土;也就是比普通的混凝土高一个标号既掺加抗渗剂又掺加微膨胀剂的混凝土。图纸上说待管道井安装完成后 用高一标号的无收缩混凝土;无收缩混凝土就是掺加了微膨胀剂的混凝土。
2012-05-22 18:11:51
-
基础筏板及外墙后浇带中混凝是参加微膨胀剂。用的混凝土比原筏板和外墙混凝土强度等级高一级砼。