跨层桥架配电箱之间的连接
请教跨层桥架间的配电箱都是桥架直接连接,不通过配管连接,没有配管不能设置起点功能,请问跨层桥架间的配电箱电缆如何操作。
全部回答
(21)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种跨层的,在第一层设置好起点,在二层连接配电箱的时候,我一般就是自己补画一小段配管,把正确的电缆信息设置好,然后识别配管,选择起点(这个起点在楼层切换那块可以切换到一层)然后就好了!你要检查是否正确就检查路径。你自己画的那一小段不计入工程量
2012-05-23 18:39:08
-
进来学习的,谢谢
2012-05-23 19:00:16
-
按一楼的方法也可以,也可以建立裸线后桥架布线。
2012-05-23 19:06:53
-
培训班学习下!
2012-05-23 19:26:37
-
可以这样做在电缆导管或电线导管下新建电缆或电线,然后在管道编辑下有桥架布线,然后出来提示请“选择桥架/线槽,右键确认”选择你要布线的桥架,出来选择要布的电缆,汇总计算就完成要算的电缆工程量。
2012-05-23 19:58:46
-
可以用桥架配线
2012-05-23 20:59:06
-
支持悠悠所讲的
2012-05-23 21:12:04
-
定义桥架后,使用“布置立管”功能,布置竖向桥架,选择好标高后直接布置。
2012-05-23 21:29:50
-
以上说的方法都很好,主要看你平时习惯用什么方法了
2012-05-23 22:02:44
-
慢慢学习 提高水平
2012-05-23 21:58:57
-
每个人的习惯不同,可以摸索适合自己的方法。
2012-05-23 23:13:19
-
路过,学习。
2012-05-23 23:13:30
-
多看看视频,学习下。
2012-05-23 23:45:44
-
软件有桥架配线功能噻:导航栏------电缆配管----工具栏----编辑管道----桥架配线
2012-05-24 00:09:52
-
把正确的电缆信息设置好,然后识别配管,选择起点(这个起点在楼层切换那块可以切换到一层)然后就好了!你要检查是否正确就检查路径。肯定不会错的,
2012-05-24 00:39:17
-
进来学习学习
2012-05-24 06:59:57
-
可以的。应该布置电线导管。选择桥架起点。多起点还要确认起点。
2012-05-24 08:00:39
-
在配电箱内设置一小段管,这样就可以了。配电箱内的管不计量又可以用来选择起点。
2012-05-24 08:06:23
-
一,如果两个配电箱处在电缆桥架的两端,就用桥架配线的功能,电缆在桥架里面的长度就等于桥架的长度。 二,如果电缆终点的配电箱所处的位置在中点(桥架中途的某一点),就不能采用桥架配线的功能了,需要虚拟一根电管(内配相应的电缆),再设置起点、选择起点。
2012-05-24 08:47:29
-
跨层设置时,点击层数键,回到相应的层数设置即可
2012-05-24 08:25:37