无聊的人 2012-05-23 20:29:38 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1182查看 4回答
这样的抗震级别我怎么设定?
工程概况: 建筑抗震设防类别为丙类,安全等级为二级,基础设计等级为丙级。 自然条件: 地震基本烈度7度,设计基本地震加速度为0.10g 砖混结构的,地上七层,地下一层 我现在要用GGJ2009做这个工程,在工程设置里地震烈度我可以选7,可是在选抗震等级的时候被难住了,因为软件只有非抗震和抗震一到四级,我这个是丙级,应该选哪一个,请指教。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
建筑抗震设防类别为三级。如果梁、柱、墙有不同的抗震等级可以在工程设置里面的楼层设置里面设置,分别对应输入抗震等级,抗震等级以这里的为主。
2012-05-23 20:48:21
-
一般情况下 砖混为非抗震 直接输入7度 等级为非抗震
2012-05-23 20:57:48
-
在工程设置中输入烈度7度,和檐高以及结构形式,如见会自动生成抗震等级。
2012-05-24 08:32:42
-
你按设计在新建工程时第二部的对话框中,结构类型选择“砖混结构”,地下输入1,地上输入7,设防烈度输入7即檐高,软件会自动生成工程抗震等级的。如图
2012-05-24 09:03:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看