jiazhichang 2012-05-24 09:32:28 | 河北省 安装算量GQI | 7439查看 24回答
配电箱系统图中的照明预留、插座预留等回路需要计算吗?应该计算多长
配电箱系统图中的照明预留、插座预留等回路需要计算吗?应该计算多长
全部回答
(24)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用计算,设计单位考虑到增加线路而预留,在没有明确配管配线敷设路线情况下不考虑。
2012-05-24 09:42:54
-
按照定额计算规则计算,只要线路识别正确,算量软件会自动计算的。
2012-05-24 09:37:41
-
培训班学习下!
2012-05-24 09:43:51
-
配电箱系统图中的照明预留、插座预留等回路需要计算吗?应该计算多长 不需要计算了 定额已经综合考虑了 你可以去查看一下灯具以及插座的材料分析表中间都包含电线的工程量(预留的量在这里体现出来了)
2012-05-24 09:58:01
-
路过学习啦,
2012-05-24 14:30:19
-
去软件教程学习下!
2012-05-24 14:05:45
-
如果平面图中没有此回路,那么不需要计算
2012-05-24 14:55:29
-
软件已经安装计算规则设置好好了,你只要定义好配电箱尺寸即可
2012-05-24 09:43:12
-
配电箱系统图中的照明预留、插座预留等回路需要计算吗?应该计算多长 答:不需要考虑,定额子目综合考虑了。
2012-05-24 10:18:00
-
施工现场多看看就知道!
2012-05-24 10:03:38
-
只要设置好配电箱的尺寸就行了,软件会自动算出导线的预留长度
2012-05-24 10:25:29
-
预留不用考虑,软件会自动计算
2012-05-24 09:55:12
-
配电箱系统图中的照明预留、插座预留等回路需要计算吗?应该计算多长 答:如只是配电箱系统图中的预留,不需要计算。
2012-05-24 10:35:07
-
我不知道河北的定额是怎样的,但是山东定额里面插座定额中包含了预留线,配电箱按它的盘面尺寸的一半计算,例如(800*600*120)d的计算800*600=1.4m
2012-05-24 10:36:12
-
需要计算,软件已经安装计算规则设置好了,你只要定义好配电箱尺寸即可,一般是按箱子的半周长计算的
2012-05-24 10:44:20
-
软件是根据定额和规范都考虑了的,只有你把回路识别对了就行,软件自动考虑
2012-05-24 11:25:07
-
识别正确后软件会自动计算,具体计算规则可以查看软件左侧工程设置里的计算设置,有差异的进行修改。
2012-05-24 11:41:54
-
都考虑了。
2012-05-24 11:11:33
-
见定额: 与各型灯具的引导线,除注明者外,均已综合考虑在定额内,执行时不得换算。 与连接设备导线预留长度见下表: 1、各种开关箱、柜、板预 留长度= 高+宽 2、 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、母线槽进出线盒等预留长度=0.3( 以安装对象中心算) 3、由地坪管子出口引至动力接线箱预 留长度= 1以管口计算 4、电源与管内导线连接预 留长度= 1.5以管口计算 5、 出户线预 留长度= 1.5以管口计算
2012-05-24 12:04:49
-
如果平面图中没有此回路,那么不需要计算
2012-05-24 11:54:51
-
配电箱的半周长计算
2012-05-24 12:40:37
-
不需要计算的
2012-05-24 13:07:30
-
配电箱系统图中的照明预留、插座预留等回路需要计算吗?答:一般是根据实际情况,若实际并没安装,当然就不用计算了;若实际安装了,图中也画得有管线,就应该计算了。
2012-05-24 13:33:47
-
不需要计算,但是定做配电箱时需要考虑。
2012-05-24 13:35:52
-
软件处理电缆进配电箱预留长度的是箱子半周长+1.5的终端头预留长度。这貌似不对吧。计算规则中电缆进配电箱是预留两米,而其在箱子下面出线。.应该是2+1.5+箱子高度才对吧。
-
软件处理电缆进配电箱预留长度的是箱子半周长+1.5的终端头预留长度。这貌似不对吧。计算规则中电缆进配电箱是预留两米,而其在箱子下面出线。.应该是2+1.5+箱子高度才对吧。
-
如图所示 WP1回路在平面图中只画至箭头处,系统图中为SCE吊顶内敷设 ,现需要计算到配电箱1AP1处。那么是应该直接连接至配电箱处 还是按黄线走向计算。