kangzhiyi 2012-05-24 17:10:57 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 881查看 6回答
箍筋根数。
如图,哪个是正确 的。 我两个图都一样为什么根数有差。没得啥次梁加筋。问题补充:但是我们领导画的就47根,我看了钢筋信息里面根数,,Ceil(4000/100)+1+6。。这个为什么要加这6根。。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,看看您原位标注里面在加筋的地方是不是布置了6根钢筋进去。
2012-05-31 23:59:24
-
应该是41根
2012-05-24 17:19:03
-
4100(净长)--2*50(两个起步)/100(间距)+1=41 41根的正确
2012-05-24 17:31:11
-
你查看下你计算设置中是否设置了次梁加筋或者你们领导的计算设置中是否设置了、一般不会出现这个状况的
2012-05-25 09:07:24
-
41根是对的。那里并没有次梁加筋。
2012-05-25 09:30:45
-
這計算結果正確呀!因為你這段梁沒有次梁。又乍会有次梁加筋呢?
2012-05-24 20:45:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看