• 建筑与结构设计说明的室内外高差不一致,算挖土方时该用哪个

    建筑设计说明与结构设计说明的室内外高差不一致 建筑设计说明的标高是450 结构的标高是300 算挖土方的时候是用450还是用300
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是建筑的为300,结构的为450就对了。 如果图纸上确实是建筑450,结构300,建议询问一下设计,这一是图纸绘审内容。如果给设计联系不上就按图上标的建筑450计算。

    2012-05-24 18:25:13 

  • 按建筑的去计算

    2012-05-24 18:08:27 

  • 图纸会审中应该解决这个问题,根据设计方的答复

    2012-05-24 23:05:41 

  • 建筑设计说明与结构设计说明的室内外高差不一致 建筑设计说明的标高是450 结构的标高是300 算挖土方的时候是用450还是用300 在这种情况下,从施工单位来说应该是先按多的算。以下工作就要按实际考察下。按实际的来算。

    2012-05-25 07:52:30 