看见 2012-05-24 21:54:54 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1679查看 3回答
钢筋算量汇总计算后出现WKLa梁第一跨没有给出次梁加筋的根数!建议修改!怎么修改?请高手指点!
钢筋算量汇总计算后出现WKLa梁第一跨没有给出次梁加筋的根数!建议修改!怎么修改?请高手指点!计算设置也设置了主梁遇次梁时加筋!为什么还是出现没有给出次梁加筋的根数?问题补充:提示是没有给出次梁加筋的肢数,不是根数
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你检查一下WKLa梁第一跨是否和次梁相交了,如果没有相交就不能成为次梁的支座。
2012-05-24 22:28:16
-
可以自己在原位标注里面加就好。
2012-05-25 09:05:30
-
钢筋算量汇总计算后出现WKLa梁第一跨没有给出次梁加筋的根数!建议修改!怎么修改?请高手指点!计算设置也设置了主梁遇次梁时加筋!为什么还是出现没有给出次梁加筋的根数?-------------------看看软件是否没有识别到次梁,你可以在原位标注表格中输入次梁宽度和附加的箍筋数量。
2012-05-25 08:02:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看