• 钢筋软件中板分布筋问题

    在设置板负筋时,会要求输入分布筋:图纸要求板厚《120时,a6@250;板厚》=120时,a8@200。但实际工程中经常会遇到一边是《120的板,另一边是》=120的板,那我该输入什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    取大优先 按大的做 呵呵 你按 实际的来吧 其实 施工 在做的时候 都是一个 规格 x6-200

    2012-05-25 14:20:13 

  • 如果是甲方的话就按小的做呀,然后自己做个记录,本层做完后手工计算一下在单构件中输入,假如是固定总价的话乙方也不会吃亏的呀,毕竟现在的施工单位日子也不太好过呀

    2012-05-26 17:40:55 

  • 认同楼上 说法

    2012-05-25 15:16:28 