• 同一直线上厚度不同的两段墙体相连接时水平筋的问题

    在gfy2012中同一直线上不同厚度的两段墙体连接时水平筋只伸到轴线,不够锚固,也没有弯折,该怎么处理

    弯折

    厚度不同

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请参看下图:

    答疑解惑


    钢筋三维时水平筋只到轴线,其含意是将继续延伸入另一端的剪力墙内。不代表钢筋截断。这种显示方法,在转角剪力墙的转角处也可以看到。如果将两扇转角剪力墙合并为一扇后再计算,钢筋三维时就可以看到外侧水平筋在转角处是连续通过,而不是中断了。


    在gfy2012中同一直线上不同厚度的两段墙体连接时水平筋只伸到轴线,不够锚固,也没有弯折,该怎么处理”————不用处理,实际施工时外侧水平筋穿过柱,不与柱发生锚固关系。


    下图为合并后的不同厚度剪力墙钢筋三维图。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2014-03-21 00:50:56 

  • 楼上回答精彩!

    2014-03-21 08:28:05 